Salve sono nuovo di flex e erika ho bisogno di leggere una tensione proveniente da un sensore di hall esterno alla board,
premetto che ho la flex demo con LCD, come da data sheet collego il mio sensore al piedino 9 del CON8 dalle board analogic input 19.
Al momento della chiamata alla funzione
volt = EE_adcin_get_volt(a)
dove a=1 perchè canale 19  appunto
leggo 3,1 volts anche a piedino scollegato
ho provato tutti e tre i canali 
19,21,22 ma niente negli altri  canali leggo una tensione di 0,4
Ormai sono giorni che ci sono dietro e non so più dove sbatter la testa
Saluti e Buon Natale
			
			
									
									
						Lettura Analogica sensore
Moderator: paolo.gai
Re: Lettura Analogica sensore
Ciao,
il mio consiglio è il seguente:
- traccia a quale pin del micro è collegato il connettore a cui stai attaccando il connettore (guardando i datasheet)
- verifica che la direzione dei pin sia quella giusta (soino in input? è stato selezionato l'ADC?)
- scrivi "a mano" il codice di lettura dell'ADC usando gli esempi forniti.
Ciao,
Paolo
			
			
									
									
						il mio consiglio è il seguente:
- traccia a quale pin del micro è collegato il connettore a cui stai attaccando il connettore (guardando i datasheet)
- verifica che la direzione dei pin sia quella giusta (soino in input? è stato selezionato l'ADC?)
- scrivi "a mano" il codice di lettura dell'ADC usando gli esempi forniti.
Ciao,
Paolo