Lettura Analogica sensore

Forum relativo alle schede FLEX, ERIKA Enterprise, RT-Druid, ScicosLab, ...

Moderator: paolo.gai

Locked
andreas
Newbie
Posts: 1
Joined: Tue Dec 25, 2012 12:22 am

Lettura Analogica sensore

Post by andreas » Tue Dec 25, 2012 12:28 am

Salve sono nuovo di flex e erika ho bisogno di leggere una tensione proveniente da un sensore di hall esterno alla board,
premetto che ho la flex demo con LCD, come da data sheet collego il mio sensore al piedino 9 del CON8 dalle board analogic input 19.
Al momento della chiamata alla funzione
volt = EE_adcin_get_volt(a)
dove a=1 perchè canale 19 appunto
leggo 3,1 volts anche a piedino scollegato
ho provato tutti e tre i canali
19,21,22 ma niente negli altri canali leggo una tensione di 0,4
Ormai sono giorni che ci sono dietro e non so più dove sbatter la testa


Saluti e Buon Natale

paolo.gai
Administrator
Posts: 875
Joined: Thu Dec 07, 2006 12:11 pm

Re: Lettura Analogica sensore

Post by paolo.gai » Fri Dec 28, 2012 3:15 pm

Ciao,

il mio consiglio è il seguente:

- traccia a quale pin del micro è collegato il connettore a cui stai attaccando il connettore (guardando i datasheet)
- verifica che la direzione dei pin sia quella giusta (soino in input? è stato selezionato l'ADC?)
- scrivi "a mano" il codice di lettura dell'ADC usando gli esempi forniti.

Ciao,

Paolo